前輩們 !朋友們! 請教您們一個問題,  我今天調試的時刻不小心將FX1N-40MR的輸入COM和電源零線短接了。  故障現象是輸入口沒反應電壓由原來的24V變成了3V , 利用軟件強制X端輸入沒反應,電源指示燈是好的,運行指示燈也能指示,但是我發現軟件監控時,它只運行到5MS就停下來,運行一直顯示5MS。這個問題您們碰到過沒有,有沒有救,怎么處理?維修大概要多少錢?謝謝。com端接的是+24v
zjb868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 181 點
下載積分: 612 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-12-28
最后登錄: 2012-06-04
查看zjb868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-09 15:26
暈。明顯遭大刀了。