国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2025-10-09
查看硬功夫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-18 22:37
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 11:43
一直認為模擬量值應當進行校正。

因為在出現這樣的誤差值的時候其實無法判定到底是哪個顯示不準。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 23:03
究竟哪個是對的……用跟溫度計測測吧……越來越原始了……