     各位老師,想麻煩你們。是這樣的,如果fx2n沒有專門的定位指令的。而又不想用專門的定位模塊,那么如果用它去控制司服(我用的是mr-j2s三菱的),直接用 plsy指令(不用drvi 定位指令)行嗎?
如果用plsy或plsr直接控制的話有點想不通了,plc只管發脈沖,那司服 電機就按照這個脈沖轉動嗎?這樣的話會不會出現什么問題?
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-14 16:49
要用晶體管輸出型的PLC,型號帶T的。指令有相對定位和絕對定位DRVI,DRVA