国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-12 16:01
我們廠有S7 300的PLC,我讀出的程序感覺有點郁悶,在FC1里面出現了Q24.0的輸出線圈,在FC3里面同樣出現了Q24.0的輸出線圈,OB1調用了FC1和FC3,這是不是雙線圈輸出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新編輯 ]
自己的事情自己做.
zyloco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 182 點
下載積分: 680 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2025-11-28
查看zyloco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 11:23
我想如果FC1里的Q24.0是用讀外設的方式立即輸出的話那在OB1調用FC3前Q24.0受FC1控制