国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 292 點
下載積分: 523 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2025-11-01
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-04 08:54
最近在家做了用PLC控制溫度試驗,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100溫度變送器和PT100溫度傳感器,用舊的電飯鍋做加熱裝置,把溫度傳感器掛在電飯鍋中間,開始加熱到了設置溫度加熱停止,可是過了一會而鍋里的水溫升高了6-7度,這是怎么回事
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-04 15:29
一般加熱裝置都會有溫度過沖,用PID做,到了一定溫度就斷續加熱。如果有外部干擾的話,PID的參數比較難調,