樓主  發表于: 2009-04-06 19:26
我正在維修一臺施耐德變頻器37kw,故障是空載正常,一加負載就停機,請各位高手幫忙,謝謝各位
lxq2348
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 226 點
下載積分: 420 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2025-12-10
查看lxq2348的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 22:22
請說明一下施耐德變頻器的具體型號,和“一加負載就停機”時的顯示的故障代碼或故障現象!如能把修改過的參數都列出來就更好,也只有把以上的幾點都列出來大家才能幫你解決問題!
說明:有的故障是由于參數設置不對引起的,故希望能提供變頻器的具體型號和修改過的參數。