国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7117 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2025-12-11
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-24 16:44
PLC的一個COM端,有足夠的容量驅動四個3TH8040嗎?3TH8040線圈的吸持功率:交流/VA(68/10)

楓林殘陽
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楓林殘陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-24 18:46
電感性的負載由于短路 時有很大的自感電動勢,所以必須在電感線圈上并聯一個瀉放二極管,.負載若考慮可能產生的噪聲干擾,對于交流噪音可在負載線圈上并聯一個浪涌吸收電路,,若考慮負載短路,燒毀印刷版電路,可在輸出回路中用熔斷絲保護,輸出元件,