伺服電機總要超過近點信號才能停止.這樣的話在停機時免不了會有誤撞而移動位置,在這樣的情況下開機前如操作員經驗不足或疏忽沒有手動讓機械對準原位就開機從而造成產品報廢未免有點浪費資源了.請問各位能否讓伺服到近點信號立即停止呢!期待解答.謝謝!!!
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-03 23:22
你是用的原點回歸指令吧
接近開關的控制精度沒有那么高的
也不知道你控制是什么樣的機械。
可以的話用絕對位置指令,設置的好的話會很理想的