現有一個臺灣士林A1系列的SEPLC A1-30MR,他的延時控制是用特定的內部繼電器號進行設定的,不知道它的內部延時繼電器的分配號,請有能力的朋友支持一下,另外,如何執行程式清除動作,目前我沒有相關的編程軟件,也沒有通信線,用戶提供了一只專用的手特編程器給我們,但不知具體的操做手法,如果哪位朋友有這樣的資料,請給一份,不勝感謝!!!!!
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-17 21:15
T050~T057,T450~T457,T550~T557,24點都是0.1~999秒,T650~T657, 8點是0.01~99.9秒
CLEAR--STEP---0---STEP---最后的STEP位置---DELETE就可以清除了