樓主  發表于: 2009-01-19 17:01
怎么樣用S7-200和變頻器通訊,我用通訊線將計算機與s7-200連起來,然后s7-200與變頻器連起來。在V4.0 STEP 7 MICROWINSP6中也弄了兩個通訊塊USS_INIT ,USS_CTRL,設置參數編譯后也沒錯誤,但是在運行時后邊的error參數值為1(驅動沒有響應),到底是什么地方錯啦。是不是還要其它需要弄的地方,或者我什么地方弄的不對??
各位老大幫幫忙
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-12-11
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-20 16:59
首先是你連接是否正確,還有變頻器的參數有沒有設置正確.還有在V4.0 STEP 7 MICROWINSP6中自帶的這兩個通訊塊USS_INIT ,USS_CTRL好像沒有用,好用的通訊塊后面應該有多個中斷子程序.