国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 315 點
下載積分: 1666 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2025-12-11
查看ly_16的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1169 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-10-23
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 10:45
5.5KW那是水泵的機械輸出功率,現在輸出的壓力大大小于它的額定功率,負載小,所以消耗的功率也不大,電流小這很正常.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗