原5.5KW的水泵是直接控制運行,水壓壓力為0.8MPa。
實際水壓壓力只要0.55MPa就可,改成變頻器控制,查看面板的參數發現運行在44HZ時電流顯示為5.98A,功率為2.60KW
不解,是不是節能了50%??還是偶理解錯了。



ly_16
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 315 點
下載積分: 1666 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2006-11-02
最后登錄: 2025-12-10
查看ly_16的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-21 14:55
水泵是5.5KW額定功率, 水壓壓力恒定在0.55MPa時,電機頻率顯示為44HZ