用24V直流輸出模塊控制感性負載時由于有反向過電流造成輸出觸點燒壞,想在輸出并一個二極管,請教各位選用什么型號的二極管比較好?

in1004

1N4007

1n4007好些。

現在不是都有繼電器帶浪涌抑制的嗎?用這種繼電器就可以了.至于用什么二極管,都可以吧,它只是作為釋放反向電壓而已.沒什么講究吧

IN4007

IN4007或  24V 用in4001就行。

IN4007或  24V 用in4001就行。