国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lushannan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 250 點
下載積分: 4641 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-09-25
查看lushannan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-30 09:04
改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
wzqzj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wzqzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-05 11:06
夠了,不過已到上限。