樓主  發表于: 2008-10-26 23:00
用FX1S-30MT寫了一個測試機程式,有用到保持寄存器D128,D129。開始一周機臺運轉正常,用文本顯示器修改D128,D129數據在停電后再送電數據能保持到停電前的數據,但一周后再修改數據卻不能保持到停電前的數據,而是保持到一個固定的數據,這個數據是試機三天時輸入的。搞的每次開機都要輸入數據,很是麻煩。換了PLC,同樣的程式卻沒有問題。知道是PLC出了問題,但是新購的PLC,難道是假貨?想知道PLC硬件是哪部分出了問題。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 89271 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-12-11
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-11 09:21
FX1S和FX1N的保持寄存器是用電容保持的,不是電池.