我從一個正在運行的PLC下載來的一個程序  我編譯程序時出現很多重復輸出。。。這是怎么一回事  在三菱 臺達的程序里面 如果有重復輸出是無法編譯的
OMRON的我第一次學習  難道這不影響程序的運行嗎??還望明白人指點指點
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 551 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-21 09:28
查看程序 重復輸出的線圈 是不是程序的錯誤輸出.
一.如果是指令的重復,沒有關系,比如 SET RSET 指令,在程序檢查時,就是雙線圈輸出,但是不影響程序運行
二,如果是很單純的線圈輸出重復,對程序可能會有影響.
同心同德,共建家園