一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 246 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-26 19:11
要沒事萬用表沒有問題 就是試電筆有問題  還有可能你測試是零線哦