各位大蝦,本人PLC用臺達DVP-12SA和溫度模塊用臺達DVP-04TC,出現誤差太大,總是不好控制。大家有沒有好辦法。謝謝
郵箱Lincyzj@163.com
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-22 17:01
我以前這種控制方式也用過,控制不好,即使用FTC指令也不行。
如果溫度控制路數不多的話就用臺達的DTC模塊式溫控,用通訊指令控制。如果溫度路數多的話就用DTE吧。