国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

guhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 292 點
下載積分: 523 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2025-11-01
查看guhua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-06 15:06
我的筆記本電腦沒有串口,就去買了一根USB轉232的線,編程和讀去PLC程序時好的,可是當我來監視PLC時,時間一常電腦就死機要把電腦重新啟動這是怎么回是,對了我的USB轉232是力特牌
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-06 15:48
正常現象。我的也有力特牌的,如果監控三菱的,可以一直通,如果是臺達的,不能超過10分鐘,如果是西門子的,也不能超過10分鐘。所以我的做法是:不管用什么PLC,監控七八分鐘后就手動斷線一下,再聯機,這樣就能再用七八分鐘……
本本沒串口就是麻煩啊。前兩天又去搞了一個BBL的串口卡回來,暫時還沒發現這些問題。