遇到這個問題,很是困惑,向大家求助。

下面這條語句在執行中監控看到D1000數值并沒有傳送到D1100,這能是怎么回事呢?
MOV    D1000   D1100

yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-21 12:50
大約3個原因:1,在MC-MCR主控指令里面,而主控沒開通。2,D1100雙重指令。3另外程序已把他置位。檢查一下。