請教各位:最近使用CX-Programmer 5.0軟件與CPM1A連接通訊時。
出現的此畫面(正常是繼續查找PLC類型以及通訊設置,直至超找到與所選PLC類型一致)。
無法繼續查找就是停滯了。編程電纜是好的。軟件以前也用過都正常。
就是最近由于電腦故障重裝此程序后就無法連接通訊。
不知為何?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8126 個
工控威望: 10497 點
下載積分: 21374 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-24 17:19
如果確定通訊線和PLC都正常的話,估計電腦應該沒有什么問題。還是軟件的可能性要大一些。檢查電腦的端口設置,如果是USB轉COM口的,還要檢查這跟USB線的驅動。需要在“我的電腦”-----“屬性”----硬件-----設備管理器-----端口設置里面把端口設置為:波特率9600,數據位7,偶校驗,停止位2才可以的。