樓主  發表于: 3天前
今天發現一個問題,cpu重新上電后默認是停止模式,上網搜索,說是在工具,選項,項目里更改默認啟動模式,自己試了好久,都不能奏效。后來發現這個方法是錯誤的。
正確的方法是在s7200 smart 的左邊cpu型號那里雙擊打開系統塊,在系統塊里面更改那個啟動模式后重新下載到plc。給新手們,防止大家踩坑。

  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!
    pengyou6036
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 89 點
    下載積分: 757 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2024-05-12
    最后登錄: 2025-12-09
    查看pengyou6036的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 前天
    引用
    引用第4樓wzbarley于2025-12-09 08:29發表的  :
    第一個設置是全局的,每次新建項目的CPU模式;第二個設置只針對本項目有效。

    好的,謝謝