現有的QD75運動模塊分配的地址是A0,那么對應的模塊READY信號也就是X0A0,現在上電就輸出了Y0A0,但是監控X0A0的狀態是不會置ON,這樣就無法控制軸的運動了,排查了一圈也沒有找到問題點,求助下大佬們了。旁邊插槽也有個QD75,分配的IO的80,測試接通Y80,監控這個模塊的X80(READY信號)是可以為ON,就能控制軸的運動。那QD75MH4這個模塊會出問題的點在哪呢?
zeng46852033
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 60 點
下載積分: 48 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2024-11-08
最后登錄: 2025-12-10
查看zeng46852033的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 45天前
引用
引用第1樓ayusecret于2025-10-26 08:46發表的  :
看下寫入的參數是否報錯,讀出來一份,看哪里變紅了

模塊的軸2報警燈在刪,監控智能模塊參數軸2 的錯誤代碼是922,編號是2147,922說是軟件上下限位有問題,但是怎么改都無法消除這個