樓主  發表于: 54天前
圖片:
最近在弄FB塊,在測試原點回歸ZRN指令的時候出現了一個小問題,就是每次回原完成后,D8340里面的值有3種狀態,0, -1, 1這3個脈沖數,出現0是正常情況,出現-1,或者1的時候,我絕對定位也有問題,不知道啥原因
不如雪乃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 65 點
下載積分: 850 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-12-10
查看不如雪乃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
圖片:
哪怕我下面有寫置零有有可能出現
不如雪乃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 65 點
下載積分: 850 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-12-10
查看不如雪乃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 54天前
圖片:
當出現這種情況的時候,我每讓plc停止在RUN后,這個值就會增加,停止時是-1,RUN時是出現當前值-1的情況
不如雪乃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 65 點
下載積分: 850 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-12-10
查看不如雪乃的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 54天前
上面每次RUN時-1的情況,只有原點回歸后值不為0時才出現,當d8340為0時,怎么停止和運行都不會變化
不如雪乃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 65 點
下載積分: 850 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-12-10
查看不如雪乃的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 54天前
圖片:
圖片:
而且這種情況我用DMOV K0 D8340,很奇怪的是,D8340的值為-1,就好像D8340不能為0,傳送接通時可以為0,斷開就變成-1
不如雪乃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 65 點
下載積分: 850 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-12-10
查看不如雪乃的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 54天前
算是解決了,廠商那邊讓我升級了一下軟件版本,plc的,現在測試暫時沒有發現這個問題了
不如雪乃
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 65 點
下載積分: 850 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-10-18
最后登錄: 2025-12-10
查看不如雪乃的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 54天前
引用
引用第7樓ymmfa于2025-10-22 16:41發表的  :



高仿的吧

是的國產FX3U+昆侖通態一體機,4百多,買來測試用