樓主  發表于: 62天前
伺服驅動器,設置一圈2000脈沖,頻率設置30000  ,30000/2000*60轉/分=900轉/分,頻率再改成大于30000,60000  ,100000,轉速始終沒變化,電機額定轉速3000轉/分,但是電子齒輪比改成一圈1000脈沖,  500脈沖,電機轉速是可以提上來的,為什么從頻率30000改變,轉速不變,什么原因?
深耕技術
wencong_ee
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 63 點
下載積分: 37 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2024-12-03
最后登錄: 2025-10-14
查看wencong_ee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
驅動器脈沖輸入端口的限制,未使用高速脈沖口?
看你的描述,可能是單位時間內驅動器能響應的最大脈沖超上限
[ 此帖被wencong_ee在2025-10-13 16:03重新編輯 ]