国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zzh6733
如何成為一個不出差的工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2014-11-11
最后登錄: 2025-12-13
查看zzh6733的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 78天前
在觸摸屏上設定兩個伺服電機不同的目標頻率,如何實現同一時間(時間觸摸屏可設置)減速至速度為0停止,用的三菱FX3U的PLC,用PLSV指令控制兩個伺服,各位大神,有公式嗎,或者案例程序
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 881 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 682 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-12
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 76天前
搞個系數a就行了。

三菱有斜坡指令,就算沒有自己寫一個也不困難,等時執行就可以了。減速的時候用斜坡指令調這個系數,從1降到0。
假設有AB兩個電機,觸摸屏上分別設置了目標值,減速的時候AB分別乘以a然后輸出到運控指令,因為是乘的同一個數,這樣就能實現同時降低到0。
這種方式最優雅的地方在于,在正常運行的時候,把系數設成1就行了,程序非常簡潔,沒有什么邏輯分叉的地方。
同時,可以有針對性的去搞a的下降曲線,可以搞很復雜的減速算法。

伺服電機跟隨特性是比較好的,直接調頻率就夠了,不過減速到末端,極低速是容易出問題的,比如抖動啥的,這個要根據現場情況調整了。比如說加個死區機制,頻率數值小于多少就認為是0,直接寫0