請問下 ,為啥找的資料102報文的控制字STW1.14有這個閉環控制,我的V90卻沒有 ,沒有如何能控制扭矩?  

評教下各位大佬
黃十一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 60 點
下載積分: 580 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2022-11-09
最后登錄: 2025-09-30
查看黃十一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 75天前
試出來了,但是我有個問題,為什么只用扭矩減少和扭矩正負限,速度這幾個參數,單單伺服不帶負載測試是可以控制扭矩的。
應用到實際場合之后 ,設置正負限,扭矩減少,和速度之后,扭矩是可以控制,但是速度提不上來,夾爪伺服有個減速機 1:15的。只有把扭矩減少這個參數提高后速度才能提高。
請教下這是什么原因  控制字47F  伺服軟件監控報文,參數都正確寫入了,但是速度就是提不上來。在300轉左右。
黃十一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 60 點
下載積分: 580 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2022-11-09
最后登錄: 2025-09-30
查看黃十一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 75天前
引用
引用第1樓13642077586于2025-09-26 10:33發表的  :
將1.14那個選擇成扭矩模式就可以了,扭矩設定是在750報文的第一個附加扭矩值給的,直接控制扭矩不安全,弄不好飛車,一般是速度環飽和扭矩限幅。看你用什么PLC可以直接控制通訊報文也可以工藝對象

3樓  發表于: 73天前
只用了扭矩限幅 ,沒用扭矩模式。那個會飛車。已經解決了 謝謝