各位大俠,我現在做了一臺單軸伺服控制,用FX1N的Y0給松下A5的X4插頭內的3(PULS1),Y2給X4插頭內的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on輸入29接通;PLC程序監控Y0也有脈沖輸出了;伺服參數pr0.01設為0位置模式,pr0.05設為1長線,pr0.07設為3脈沖列+符號,(INH33是未接通狀態)運行后電機不轉,有大俠指導下,不勝感激!
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-20 11:02重新編輯 ]
307900508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2025-11-22
查看307900508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
伺服的準備信號又沒有接,即ready