樓主  發表于: 80天前
用的PLC是三菱FX5U  伺服用的是三菱MR-JE系列的  定位指令用的DDRVA    設備在運行的時候 比如 我要伺服運行到1.5米的位置  然后我遮擋光幕  加減速延時用了2秒 這時候當我遮擋光幕一瞬間 這個伺服 他不是立馬停止,是會按照減速時間來進行停止,這對么?還是可以設定成直接立馬停止?我想要立馬停止。該怎么來設定。
showtimelb
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 95 點
下載積分: 470 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-07-14
最后登錄: 2025-10-14
查看showtimelb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 77天前
什么意思
showtimelb
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 95 點
下載積分: 470 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-07-14
最后登錄: 2025-10-14
查看showtimelb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 72天前
引用
引用第3樓zhaoxy于2025-09-23 14:51發表的  :
   能看明白吧


看如果我用了這個SM5862做脈沖輸出停止的話  那如果我吧安全光幕信號解除  剩下一段距離的定位脈沖還是會執行到我所需要的位置嗎?