国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

星隨杰動
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 61 點
下載積分: 214 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2025-08-12
最后登錄: 2025-11-08
查看星隨杰動的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 80天前
大家好,本人剛剛接觸程序這塊,現在手里搞到一個程序,自己研究,但是程序里的通訊與我買的變頻器不是一個牌子的,現在自己研究通訊不上,想請大家幫幫忙。我買的是SMART200  ST60 PLC,變頻器的說明書在下方,我想要實現變頻器的啟動與停止,還想要讀取變頻器的輸出轉速,不知道能不能實現,希望大家幫幫忙,謝謝。
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1VTts8N5vfyDj5ryDM1RBRQ
提取碼:1234
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 232 點
下載積分: 26745 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-12-08
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
可以的,啟停通過端子,調速和讀取輸出轉速通過通訊。看一下附錄的通訊協議,編寫smart PLC的modbus rtu程序輪詢讀取。
好好學習,天天向上。