一臺設備,當一個plc脈沖口不夠用,采用兩個PLC通訊控制方案,我傾向主站寫主流程+子流程,從站只寫子流程通過主站調用子站程序塊,從站跟主站共用一套流程控制,就是從站讀取主站運動狀態,但是看有些人寫的從站只寫脈沖軸指令,主站通過M點通訊映射控制從站軸,從站僅作為發脈沖的,這樣省事但是靠譜嗎
gengjie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 71 點
下載積分: 2111 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2025-06-24
最后登錄: 2025-12-11
查看gengjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-08 09:24
你只要把從站看做成主站的擴展IO點就好理解了。原理一樣,只是走的通訊而已。