国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

macatx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 121 點
下載積分: 579 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-01-03
最后登錄: 2025-12-07
查看macatx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-04 13:56
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地。現在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝
[ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ]
山河已秋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2938 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2017-06-17
最后登錄: 2025-12-08
查看山河已秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
檢查一下接地,應該感應電流過大,燒壞了,換個其他品牌的槽型光電吧,抗干擾沖擊強一點的
山河已秋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2938 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2017-06-17
最后登錄: 2025-12-08
查看山河已秋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 80天前
還有個辦法可以試一下,把容易燒傳感器的那個電機外殼接地處理