macatx
級別: 探索解密
|
在使用過程中,用的匯川脈沖型 伺服,在模組上裝有正負限和原點開關還有伺服電機,伺服已加濾波器和接地。現在的問題是經常燒正負限和原點開關,都是一次同時燒壞,伺服慢的時候好像沒這種情況,運行快就容易燒,還有幾次我用軟件里的易用性調整的一鍵調整,讓它自己識別慣量,自動調整位置環等的時候,馬上就燒掉光電了,排除接錯線的問題,這個百分百是干擾問題,光電都是24V電源供電的,信號接PLC上,有好幾臺設備都是這樣的問題,現在我頭都大了,這個肯定是干擾的問題,不知道怎么解決,光電加二極管可行不?有大佬能給點意見嗎?萬分感謝 [ 此帖被macatx在2025-09-04 15:45重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
|
沒太明白 伺服跑的快和傳感器有啥關系 脈沖的電機 限位和原點光電也接驅動器上面了?樓主留言:我也不知道為什么有半系,反正就是光電是靠近電機的,線是接PLC上的,電源24V是獨立的。就是經常燒光電。 |
|---|---|
|
|
|
zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
|
先測傳感器電壓吧。檢查看看是電源的問題還是接線的問題。 樓主留言:接線沒問題,電壓這樣量也是正常的,就是突然不知道 什么時候就燒了 |
|---|---|
|
|
|
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
|
過拖鏈了沒 會不會是拖鏈動的太快 中間延長線短路了樓主留言:沒有進拖鏈 |
|---|---|
|
|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
|
你脈沖的24V哪里取的?驅動器本體還是與傳感器共用的開關電源?AC電源的PLC本體也有個24V,低壓電源分開用看看 樓主留言:脈沖和光電用的都是同一個外部電源。 |
|
|---|---|---|
|
|
goldage
級別: 工控俠客
|
你試一下傳感器單獨裝一個電源看看 正常來說,傳感器的損壞和電機轉速是沒關聯的 |
|---|---|
|
|
|
dalao123
級別: 論壇先鋒
|
應該檢查接線,你這個光電和伺服轉速沒有關系,檢查接線端子,一個個查, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
強電弱電分開走 間隔一點距離 可靠接地 輸入輸出直流電源獨立 注意大感性負載通斷 沒有高電壓串入行程開關不可能同時燒 |
|---|---|
|
|
|
wwr1992
級別: 略有小成
|