樓主  發表于: 2008-07-23 11:50
我想編一個用模擬量來控制變頻器的速度程序.條件是按起動后先運行一個最低速,再按升速按紐,其中最低速和最高速的值通過觸摸屏來設定,按降速按鈕降速到最低速,觸摸屏上顯示車速.用的是4D/A模塊.哪位大蝦可以提供一下編程思路,自己越搞越糊涂了.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15993 分
在線時間: 9836(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 11:56
哈哈,自己把自己搞糊涂了?

首先,起停控制需要使用變頻器的數字量輸入,因此有用到您PLC的數字量輸出去鏈接變頻器的數字量輸入端子。

然后您盡管用模擬量輸出模塊輸出模擬量就可以了。

最重要的一點是,您需要將您變頻器的控制方式由面板切換為外部控制。

以上~~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xtl123925) 熱心助人!