国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

jony7788
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 2005 點
下載積分: 4808 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2025-12-10
查看jony7788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-03 21:13
圖片:
圖片:
圖片:
三菱FX3U,想通過RS指令將數據顯示在數碼管上。

從監視數據上來看,CRC校驗碼正確,但是數碼管上不能顯示數字(應該為1234)。
但用廠商的軟件和調試軟件發送,數碼管均能正確顯示,這是哪個地方出了問題呢。

附件: 中盛數碼管顯示屏使用手冊 V4.2.pdf (290 K) 下載次數:24
附件: SMG -250731 - 0.3.rar (159 K) 下載次數:24