三菱FX3U,想通過RS指令將數據顯示在數碼管上。

從監視數據上來看,CRC校驗碼正確,但是數碼管上不能顯示數字(應該為1234)。
但用廠商的軟件和調試軟件發送,數碼管均能正確顯示,這是哪個地方出了問題呢。

附件: 中盛數碼管顯示屏使用手冊 V4.2.pdf (290 K) 下載次數:24
附件: SMG -250731 - 0.3.rar (159 K) 下載次數:24
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39554 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-04 11:11


模擬你的程序,沒看到CRC校驗碼,
調試MODBUS用MODBUS POLL 或modBUS SCAN 先發送數據給數碼管,正常在用MODBUS SLAVE監視PLC的報文
自動化單機,生產線,項目編程調試!