問一下各位大佬,匯川SV630P的伺服,現在用法是定位指令往一個方向一直運動,直到感應器感應到之后停止,停止后用相對定位指令后退,停止的方法是用的停止發送脈沖的系統繼電器。現在的問題就是,軸停止后到后退之間有一個很明顯的卡頓,試了試調加減速效果又不是很好,有沒有什么辦法能去掉這段卡頓,還請各位大佬指點迷津,感謝
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1310 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-12-01
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-27 14:24
1.伺服驅動器加點位置濾波就行     大于PLC從 停止發脈沖到相對定位從新發脈沖花費的時間就行  一般4個PLC掃描周期左右就可以了
2.用碰光電 用新的絕對定位指令打斷    控制加減速   達到減速點符合預期值
本帖最近評分記錄: