歐姆龍CJ2M系列導入系統自帶MODBUS TCP功能塊,導入發送功能塊,提示錯誤:對不保留功能塊實例內存不足。查看'功能塊/SFC內存統計...'中的剩余值。('優化功能塊/SFC內存'工具能提供幫助)
請問各位高手還有遇到過,可以怎么處理
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2321 點
下載積分: 3147 分
在線時間: 2459(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-11-14
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-30 08:45
CJ2M不支持套接字通訊,我懷疑也不支持MODBUS TCP這個功能塊,具體打400電話確認一下。
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 348 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-11-13
查看ezio2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-08-01 11:28


就這個位置,這個提示是因為原來留給FB內部變量使用的地址不夠,需要手動調整。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 570 個
工控威望: 694 點
下載積分: 2002 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-11-14
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-08-04 08:39
EIP模塊不支持modbus tcp.