一臺5.5KW變頻器 帶3臺1.5KW 電動機【風機負載】,要求是同開同關,用0-10V調速,變頻器到電動機之間90m,加了電抗器。
變頻器-電抗器-保護-電機

為了防止其中1臺電機出現問題導致另外2臺停機,想在變頻器和電動機之間加電動機保護器例如DZ108,NS-25,
此方案是否可行。

gsw2022
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 439 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2022-01-24
最后登錄: 2025-12-02
查看gsw2022的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-17 13:59
加了電動機保護器,電抗器可以不用加了