国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

ltcjmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2025-12-09
查看ltcjmm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-07-09 15:29
圖片:
FX3Ur的PLC浮點數取整少了是怎么回事
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18572 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-10
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-09 19:18
引用
引用第2樓anlyl2014于2025-07-09 18:13發表的  :
D200作為乘法計算,用了3個D,已用到D200,D201,D202;下一行又用到D202重疊了
[attachment=312740]
我這樣模擬沒問題的



DMUL S1 S2 D中的S1(S1+!,S1)  S2(S2+1,S2)  D(D+1.D)都只占用連續的兩個,不是占用3個。樓主的這個肯定是重疊的沒錯,應該是D202或是D300被其它地方占用了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。