一個臨時項目安排的場地只能提供10kw的持續供電(斷路器進線只有4平方)

但是我們項目算上機器人和焊機,供應商給的參數是50kVA,不過這個是短期的峰值功率,一般持續不了多久幾秒鐘最多一兩分鐘。

請問各位高手有沒有辦法在不大動干戈(從總柜拉線成本太高了,一路上穿墻過橋架的)的情況下,讓設備跑起來?市面上是否有成品的短期峰值供電輔助產品?
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 3510 點
下載積分: 5061 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-11-21
查看penginginten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-07-03 13:11
長期穩定運行最好重新拉線;如果只是展示的話,想辦法錯峰啟動設備