線性變換,常用于4-20mA轉換為其它信號

外部數據就是PLC接的模擬量,例如4-20mA,0-10V等,中間數據就是模擬量的轉換結果,內部數據就是轉換后的外部工程量,例如壓力、流量等
上下限也是可以修改的,例如修改為0-10,這樣就可以計算0-10V的信號了,盡管上下限是灰色的
輸入的外部數值、中間數值、內部數值的可以超出上下限的范圍,對這些數值沒有進行上下限限制
在數值里輸入數據,其它數據會自動跟著變換
還可以按下向左展開按鈕,將所有線性變換數據列出來,還可以導出到excel中





使用VB6編寫
[ 此帖被qwerty_123在2025-07-09 17:09重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hzjzxf) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
    xzeboy2
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 107 點
    下載積分: 2443 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2016-03-10
    最后登錄: 2025-11-28
    查看xzeboy2的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2025-08-07 08:42
    非常感謝