威綸通宏指令:我想批量復位PLC M370到M382  13個點   ,用威綸通的
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 13)

我寫1的時候是正常。我寫13的時候就出錯了,難道不是這個指令嘛
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5026 個
工控威望: 9969 點
下載積分: 4117 分
在線時間: 3546(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-10
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-17 12:19
bool OFF=false
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 370, 1)
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 371, 1)
SetDataEx(OFF, "Mitsubishi FX5U - Binary Mode (Ethernet)", M, 372, 1)
這樣才對,OFF只是占用一個地址
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。