樓主  發(fā)表于: 2025-06-15 14:01
圖片:
圖片:
圖片:
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 964 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 11385 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-12-10
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2025-06-15 16:09
引用
引用樓主智趣黃sir于2025-06-15 14:01發(fā)表的 求助:歐姆龍PLC與威綸通觸摸屏通訊問題 :
按鈕標簽綁定的變量類型是輸入/輸出型,如圖所示,在實際操作中,出現松開按鈕,HMI依然顯示被按下接通,導致軸撞機,請問各位大佬有遇到過嗎?如何避免!

松開,軸要停止。你這邊程序寫了嗎?