描述:啟動時的現象
圖片:
描述:停止時的現象
圖片:
最近遇到一個問題,前提使用三菱Q03UDVCPU+QD77MS2做同步控制,之前出了十幾臺設備的程序放在現在這一批的PLC里都不行了,


表現就是同步軸的第2個軸存在較大的滯留脈沖,啟動時,軸2速度只能加速到95%的位置,剩下5%需要一分鐘才能到達;停止時,軸2速度降低到還剩5%后需要一分鐘才能消除所有的滯留脈沖!

有意思的來了!在這個過程中更換過編碼器線(走設備外部接),檢查了接地、更換了QD77模塊、放大器和電機都不行!最后使用一臺老設備的PLC裝上去,好了!同時將老PLC裝在另外的設備上也是如此!