0200 參數設為01主頻為外部端子(AVI)模擬信號DC0-+V控制

KM3閉合時,電機轉動。轉動電位器時121,122有5歐-0歐的變化,可電機速度就是沒有變化

變頻器型號VFD-F

詳細說明書見http://www.dongguanjj.cn/bbs/read.php?tid-16868.html


jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73168 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-09-23
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 20:42
轉動電位器時127,121之間是DC電源電壓當然不會變化,調節電位器122,127之間才是變化的控制電壓。如果有變化那最可能的是參數設置問題,其次才是硬件問題。