有一塊1500 CPU的 Profibus信號板壞了,但它的ProfiNet的部分還是好的,也能通訊得上

試問各位大神,這塊CPU 我還能拿去別處繼續(xù)將就著用不? 就只用ProfiNet部分的?
119119771
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 156 個
工控威望: 2091 點
下載積分: 372 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-11-10
查看119119771的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2025-05-12 11:02
增加一個BUS模塊,程序改一下HW_ID地址就可以了。