一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。
讀取新驅動,出廠設置參數OK的。
然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。
研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。
是不是這樣啊?
還能拯救回來么?
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 2524 點
下載積分: 3705 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2025-12-10
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-27 16:39
有辦法的,臺達伺服黑屏都可以刷固件搞好,找代理商說明情況他們會幫你搞定