圖片:
有一個匯川521的PLC與雷賽DM3E556驅動器走EtherCAT總線通訊,目前可以手動,測試都沒問題,就是定位的距離該如何換算。
絲桿的導程是4mm,請問一下,在圖片上那幾個地方該設置多少,才能讓絲桿走10MM,
自己在電機圈脈沖那里設了6400,然后目標位置那里寫了一個(1)走了約23mm
croxie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 91 點
下載積分: 201 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2021-03-12
最后登錄: 2025-12-10
查看croxie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-14 14:19
還要看你步進控制器那邊具體設了多少脈沖走一圈,要跟軟件上設的單圈脈沖數一樣,然后軟件一圈移動量設置為4。后面你定位指令那設置多少,就是走多少。