国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

雷神動君將留
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 123 點
下載積分: 109 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-11-21
查看雷神動君將留的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-17 14:04
兩個5S使用MODBUS 通訊實點遠程IO報錯。兩個5SPLC,線體加起來六十米左右,頭一個PLC尾一個PLC,兩個PLC各自鏈接了八個遠程IO,兩個PLC之間走了簡單通訊,還要和一個匯川PLC通訊,一上電就會有一邊的遠程IO不受控制,問了實點的人說是MODBUS協議導致的同一個網段下,遠程IO只能鏈接到一個PLC不能鏈接兩個,后面我用了一個網段轉換器將一臺PLC和他鏈接的遠程IO轉換了一下才不會報錯。現在的問題是我這個項目用的匯川AM521PLC是不是也會出現這個問題,這個只要是MODBUS協議就不能避免的問題嗎?
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 260 點
下載積分: 39499 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2025-12-10
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-02-19 08:17
不走 簡單通訊就沒事  你這個 能連上IO的是 主站吧
樓主留言:
簡單通訊是后加的,和這個沒關系。PLC鏈接遠程模塊是做主站啊,和匯川通訊我做從站